БП с реле задержки
Делаю БП для Нексуса 7.
Сваял печатку на двух NSD15-12S5 http://magnitola.org/members/73057-a...ure1119550.jpg Хотел сразу предусмотреть два реле задержки времени Схему реле брал отсюда http://www.fordexplorerclub.ru/forum...?topic=20684.0 Собрал при подключении питания релюшки не срабатывают. Подскажите, может где косяк в схеме??? Я не особо спец, но паяльник с какой стороны брать знаю, так что сильно помидорами не кидайте |
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC368-D.PDF
распиновку транзистора проверь. |
Цитата:
|
да тут схема как бы вообще вся не совсем корректная. Работать будет, но через *опу. Увеличь R1 или поставь R2 параллельно конденсатору.
На базе транзистора при включении АСС должно расти напряжение от 0 до 5В за 3с. И определись уже "Собрал при подключении питания релюшки не срабатывают." или "При подаче питания напряжение на питании хаба появляется сразу без задержки" |
Цитата:
|
Цитата:
|
Цитата:
на 2х транзисторах, выходной в ключевом режиме, на ne555, на процессоре или ардуине ( что одно и то же). Но никто за вас разрабатывать не будет, максимум поделится своими разработками. |
Вложений: 1
Один из перечисленных выше вариантов. Время задается R1 и C1. Расчет времени задержки - Т по формуле. Если последовательно с R1 поставить подстроечный резистор (суммарное сопративление должно укладываться в формулу расчета), то можно отверткой подгонять нужное время.
|
Цитата:
|
Цитата:
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02. |
Работает на vBulletin® версия 3.8.4.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot